Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да, можно - этот параметр доступен для редактирования.
добрый день.
установил параметр "Сброс счетчиков входов и энкодеров" в FALSE. После выключения питания показания энкодера сбрасываются. Независимо от режима работы плк "отладка" или "работа".
Когда впервые подключал энкодер к плк210 проблема была в том, чтобы сбросить его показания (он всегда сохранял значения). Теперь нужно чтобы плк сохранял значения энкодера , но это никак не получается.
Что посоветуете?