Помогите с вопросом
ПР200
На экран вывожу переменную результат целочисленную и переменную порог тоже целочисленную, это Бары давление.
При срабатывании порога переключается клапан.
Вопрос про редактирование переменной порог, можно ли сделать редактирование не по единице а сразу по 5, в настройках не нашел такого и в интернете тоже. ЧТобы не зажимать кнопку и ждать подолгу, а сразу переменную увеличить на 5,10,15
Вы пишите не в тот раздел, здесь ПЛК (среда CoDeSys V2.3), вам нужно писать в раздел Программируемые реле (вопросы для новичков) или Овен Лоджик.
По вопросу сделайте булевую переменную, которая управляет SEL, к нему подключите +5 и по включении переменной, у вас будет прибавляться по 5.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Не получается настроить тренд визуализации в режиме онлайн подключения к ПЛК110-30[M02]
Тренды же работают?)
скрины настроек тренда:
Работают, для примера вывел секунды красным и минуты синим, только онлайн 1 Тренд.jpg
Настраивать надо тут, гориз. ось1.jpg верт. ось 2.jpgпеременные 3.jpgТип линии 4.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2023 в 20:39.
Спасибо, завтра опробую.
Не подскажете, чем отличаются принципиально тренды и трассировка (когда она работала ещё) ?
Есть ли возможность записывать тренды в файл на флешку подключенную к ПЛК? (у нас ПЛК110-30[M02]), но это не в онлайн режиме, а когда ПЛК запущен нормально автономно в RUN
Она работает, только её надо настроить и запустить 1 Трассировка.jpg
Трассировка больше подходит для быстрых процессов, максимум 1024 семпла, это на пол экрана 5000 ms, , больше растянуть нельзя.
на скрине те же сек. и мин., делённые на 10 и переведены в REAL ( просто для примера).
На флешку с ПЛК тренды не записывал, поэтому не знаю, наверное можно.
По идее, можно архивировать переменные, а потом по ним построить график в Exel.
Делал давно уже проект, у меня тренды архивировались на панели СП310, с возможностью просмотра на панели и вывода значений на флешку, там всё проще и удобней.
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.11.2023 в 23:27.
Трассировка у меня не заработала, написал сюда пост, потом увидел аналогичные посты на форуме, и ответы на них что трассировка не поддерживается более овном.
Архивирование на флешку у меня настроено, но там период секунды, а переменные отслеживать нужно с периодом в миллисекундах