Вот алгоритм на 8 ступеней, интеграл отключён , работают только таймеры 1 8 насосов.jpg
Входы аварий отключают насосы. Переменная Delay задаёт время 180 сек (3 мин),
если Т1 меньше уставки Tsp насосы включаются по порядку, если больше Tsp, выключаются
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93