Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
Здравствуйте!
ПР-103 в режиме мастера может опросить до 32 устройств. И не более 64 целочисленных переменных.
Подскажите пожалуйста, аналогичную информацию по ПР-205.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Вроде любые 64 переменные можно иметь, в смысле и FLOAT32, занимающие два регистра!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Для переменных в режиме master доступно 128 байт памяти - соответственно, 64 целочисленные и 32 переменные типа float.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Я правильно понимаю, что никакого другого способа считать данные нет? Ну например какие-то опрашивать по запросу, а какие-то по времени? В любом случае, вся область Master-переменных занимает 128 байт?
И ещё - было бы очень хорошо иметь возможность работать с групповыми запросами (то есть, посылать запрос на диапазон ячеек и потом уже работать с диапазоном переменных из ответа каким-то образом).
В этом-то и проблема(насколько я вижу), что в последующих ПР, после ПР200, их возможности не расширяются, а урезаются в режиме мастер! В перспективе будет невозможно заменить ПР200 более новой моделью, например ПР205, если вы в ПР200 много регистров используете, что противоречит здравому смыслу, всем это очевидно, кроме Овена!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2023 в 12:21.