Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Тогда вам надо 4 датчика включать не параллельно, а на 4 входа и показания суммировать.
По ссылке блок с 4 входами https://owen.ru/product/moduli_analo...kov/connection
Ну или в крайнем случае, на 2 входа по 2 датчика, чтобы не перегружать блок.
Все бы не чего но про четыре датчика в параллель заявляет изготовитель
тд.png
и как бы на соседних весах это работает (4 датчика на прибор) (см. описание проблемы выше)
и как бы четыре датчика в параллель является стандартное решение (те же автомобильные весы), да там все сводится через балансировочную коробку которая смещает питания каждого датчика для того что бы уровнять характеристику датчиков (не бывает абсолютно одинаковых по характеристикам датчиков)

представите себя на месте проектировщика закладываете модуль в проект на весоизмерительную платформу и при реализации Вас ожидает сюрприз...
или вышел из строя модуль меняете на аналогичный и тут снова сюрприз... (наш случай)

Еще раз повторяю: что суммарное сопротивление тензодатчиков подключаемое к прибору не менее 88Ом что соответствует техническим характеристикам на прибор. И как бы фиг с ним что прибор не "вытягивает" датчики, но наблюдается еще и эффект пропадание связи с прибором пока не отключишь измерительный канал.

П.С. А представители производителя на форуме есть? хочется услышать их мнение на этот счет.
П.С.2 Походе придется городить колхозинг с внешним источником питания для питания тензодатчиков.