1. Начните с документации по ПЛК. Там указано в каком формате вводятся данные.
Для того, чтобы опросить 40001 (к стати в dec или hex - надо узнавать из документации на устройство).
2. Добавльте ModBus Master\Universal ModBus device\"Размер и тип параметра (регистр или 32 бита чтения)".
В настройках регистра - адрес ставите 1, команда 04.
Не забудьте проверить настройки сети.
Если выбрано By polling time - ничего никуда записывать не надо... Единственно, что еще раз настройки глянуть сети, может стоит скорость понизить до 9600 и Poling time чуть увеличить...
Всё сделал по инструкции, ничего не помогает... Выдаёт last error 81. Работаю через RS485, поэтому Net mode поставил serial, так ведь? А Ip и port вообще не указывал. Голову уже сломал. Писал производителю slave устройства, говорят, что должно работать по протоколу modbus rtu, но вот уже, перепробовав все возможные настройки, тихо схожу с ума
я вот тут вообще подумал... может овеновский плк просто напросто не хочет с промой работать? так сказать несовместимость на аппаратном уровне... глупость конечно, но я уже и не знаю что думать. может кто сталкивался с такими измерителями давления?