Показано с 1 по 10 из 16

Тема: плк110 + пм01. проблема с передачей данных

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14

    По умолчанию

    Да, пробовали-результата ноль. Этот таймаут, я так понимаю, на получение ответа от устройства. модем отвечает исправно. Проблема в том, что при значении Polling Time меньше 1200 ms, возникает чехарда какая-то,(как вы и говорили) вот пример:
    :010600000000F9
    :01060001007B7D
    :0103001B0001E0
    :010600000000F9
    :0103001A0001E1
    :0103020002F8
    :010600190000E0
    :0103020001F9
    :01060018800061
    :010600190000E0
    При установке Polling Time = 1200. чехарды нет, но ПЛК записывает данные со смещением, писал в 001BНЕХ, а он записал в 001AНЕХ.
    Да и вообще - 1200ms на переменную, это очень долго.
    Последний раз редактировалось Mackey; 03.06.2010 в 09:11.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •