Цитата Сообщение от Alex_SPb Посмотреть сообщение
Датчик стоит на трубе этиленгликолевого контура. Потенциалы специально не выравнивали, но установка блочного типа в металлическом контейнере, все заземлено на корпус контейнера. Кабель заземлен с одной стороны. PE реализовано на тот же контейнер. Собственно, эти все моменты полезны, безусловно, но не актуальны для конкретного случая. У меня проблема рукотворная, после поверки датчиков, киповцы коротят жилы или между собой, или на землю. Или путают полярность при подключении датчика. А так, в текущей эксплуатации проблем не было. Самопроизвольно модули не дохнут. Вот контроллер ПЛК110-24.60Р.М02 дохнет, не "держит" пользовательскую программу. При прошивке никаких ошибок нет, но после сброса питания программы тоже нет. Но это уже другая история Сейчас я решаю проблему с аналоговым вводом, чтобы не перепаивать каждый год по три четыре модуля %)
8A очень нежные, вход может выйти из строя даже при замыкании его на землю (плохой изоляции датчика). Ладно если используется термосопротивление и вариантов особо нет, но для токового датчика лучше взять модуль ...АС - они понадёжнее в этом плане. А при таком количестве поломок и дешевле выйдет в итоге