Показано с 1 по 10 из 16

Тема: плк110 + пм01. проблема с передачей данных

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Jeck, спасибо за ссылку. Спаяли кабель и подключили к терминалу. В самом деле была "чехарда". После установки в ПЛК параметра Polling Time равным 1200 - данные пошли по порядку. Но ПЛК всеже тупит. Сделали, новые проекты в ПЛК и в Lectus. Завели 4 переменных которые ПЛК должен считать(адреса 0000НЕХ-0003НЕХ) и две переменных отправить(адреса 0004НЕХ и 0005НЕХ). В Lectus записали значения от 1 до 4, по соответствующим адресам. Посмотрели лог общения ПЛК с модемом - данные идут по порядку. Вот он:
    CONNECT 9600
    :010300030001F8
    :0103020004F6
    :010300020001F9
    :0103020003F7
    :010300010001FA
    :0103020002F8
    :010300000001FB
    :0103020001F9
    :010600050036BE
    :010600050036BE
    :0106000400DB1A
    :0106000400DB1A

    Но ПЛК занес эти данные со смещением -1. То есть то что в Lectus находилось по адресу 0001НЕХ, занес в 0000НЕХ, а 0002НЕХ в 0001НЕХ и так далее. Вот скриншот.

    Повторюсь, когда делаем Lectus - мастером, а ПЛК - слейвом, то все отлично. Все данные идут куда надо, более того - мы даже не заморачивались на счет таймаутов. Все было нормально.
    А вот когда ПЛК - мастер...беда...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.JPG 
Просмотров:	207 
Размер:	87.2 Кб 
ID:	2424  

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •