Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
Сегодня проверил работу аналогового входа у ПР205.

В программе проверял связанную переменную внутренней диагностики.
Оказалось, что
1. при снижении тока на входе 3,5 мА и менее, переменная принимает значение 5, само значение выхода становится равным -10_000_000
2. при повышении тока на входе 20,5 мА и более, переменная принимает значение 6, само значение выхода становится равным +10_000_000
...
В общем-то логичное поведение, жаль только что эти пределы (3,5 и 20,5) не изменить. А то попадались датчики, у которых сигнал падал и ниже 4мА при выходе за нижний предел измерения