Тема: Как булевские значения Вкл Выкл передать в OPS server Овен из ПР 200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот добавил управление битами на выходе, вариант 2

    Вариант 3, управление кнопками входа 4 бита ( с 0 по 3), передача выходов и Аварии 4 бита ( с 4 по 7)
    И ещё, на выключении лучше поставить SR триггер перед TON, с обратной связью с выхода TON, на сброс триггера. 1 Выключение насоса.jpg
    Иначе кнопку Стоп придётся держать 8 секунд
    3й вариант не много не правильно работает у вас получилось что при вкл кнопки пуск и насос вкл и задвижка открывается а нужно что бы насос сначала вкл, спустя секс 5 начала открываться задвижка при нажатие кнопки стоп сначала закрывается задвижка потом выкл насос.А тут сразу и задвижка закрылась и насос выкл.Смысл понятен конечно велосипед придумывать не хочется в пр 200 лучше бы сразу привязали адреса к каждой булей переменной программно что бы можно было их оттуда читать и писать.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    3й вариант не много не правильно работает у вас получилось что при вкл кнопки пуск и насос вкл и задвижка открывается а нужно что бы насос сначала вкл, спустя секс 5 начала открываться задвижка при нажатие кнопки стоп сначала закрывается задвижка потом выкл насос.А тут сразу и задвижка закрылась и насос выкл.Смысл понятен конечно велосипед придумывать не хочется в пр 200 лучше бы сразу привязали адреса к каждой булей переменной программно что бы можно было их оттуда читать и писать.
    Так это зависит уже от программы вашей, а не от передачи битов, у вас и выключение не правильно работает (оно не правильно и в вашей программе), выше написал, надо добавить SR (или RS) триггер. Иначе кнопку держать надо больше 8 сек.
    Программу подправьте и всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2023 в 18:53.

Похожие темы

  1. ПР200 с внешними кнопками вкл/выкл
    от N B в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 23:13
  2. Как передать значения REAL по modbus?
    от kat в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 22:34
  3. ОВЕН КСОД+MasterOPC Universal Modbus Server
    от SVKEnergy в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 14:32
  4. Овен Modbus OPC Server и 400 тэгов
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 10:50
  5. MasterSCADA присваивание параметров вкл/выкл
    от Чайник в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 18:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •