Доброго времени суток, товарищи пользователи продукции ОВЕН. Имеется проблема,
что уже несколько переменных в облачном сервисе сбрасываются в 0 после преодоления числа 65535.
Конкретно: блок счетчика импульсов в OL (Хотя в руководстве по софту написано, что у int максимальное значение с немалой степенью)
И переменная времени наработки расходомера(просто интовая переменная, передается по модбас).

Проблема в блоке или это уже замашки облака?
Добрый день!

Как понимаю, используете стандартный счетчик CTN в Owen Logic? Значение на его выходе действительно сбрасывается при достижении 65535 импульсов. Для того, чтобы обойти эту проблему можете использовать макрос 32-разрядного счетчика CTN32 из менеджера компонентов.