Тема: Вопрос по Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    GRD (Белый) -это земля, подключается в одной точке, перед входом в контроллер.
    Это сигнальная земля, если она подключается, то не в одной точке.

  2. #12

    По умолчанию

    Овен у меня Slave. Нужны ли в нём ещё какие настройки?настройкапр103.jpgсетеваяПеремПР.jpg

  3. #13

    По умолчанию

    Ещё один момент: судя по скриншоту с консоли, Вы там все возможные алгоблоки для modbus накидали. Выкиньте лишнее, разберитесь с чем-то одним. Потом добавите по необходимости.

  4. #14

    По умолчанию

    Джампер на 485 стоит

  5. #15

    По умолчанию

    Выкинул всё, оставил настройку скорости и slave устройствоконсоль.JPG

  6. #16

    По умолчанию

    Что-то я не понял. А выходы какого алгоблока этому списку соответствуют? Вначале для этого списка Вы показывали "MODBUS ЧТ Р". А теперь у Вас функция 1, для которой, вообще-то, алгоблок "MODBUS ЧТ Б". При этом адрес регистра тот же самый остался. Вы что считать с ПР хотите? Там у Вас, вроде, целочисленная переменная.

  7. #17

    По умолчанию

    Хочу считать из овена регистр 16384. Я пробую и 3 и 4 функцию. Результат пока тот же

  8. #18

    По умолчанию

    Может номера регистров не совпадают? Как тогда можно узнать адрес? перебором?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Может номера регистров не совпадают? Как тогда можно узнать адрес? перебором?
    Для начала попробуйте 16383 и 16385

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    16383 лишний, производители указывают либо физический адрес, либо логический в документации. то есть либо указанный, либо Addr+1

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопрос по подмодулю Modbus (FIX)
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 16:09
  2. ПЧВ 1хх вопрос по Modbus
    от traver в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 14:15
  3. Вопрос про Modbus.Lib
    от Malyshevsergey в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:07
  4. Вопрос по Modbus RTU?
    от Radic71 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:13
  5. Вопрос по MODBUS RTU
    от Alex_lav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 15:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •