Сообщение от
EFrol
40 емкостей = 8 каналов * на 5 ТРМ138
схема управления задвижками типа "больше/мешьше" на 40 емкостей собирается на выходах самих ТРМ138 + 1 МУ110-8.Р
управление и наблюдение с СП3хх-Б/Р (ПИД регулирование можно организовать на уровне макросов, включая регулировку скорости охлаждения "градус/секунду")
наличие у СП3хх 2-го RS485 и Ethernet портов, в будущем даст возможность подключить к SCADA или регистратору
С ПЛК не связывайтесь - из пушки по воробьям!!!