Цитата Сообщение от profun Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы, действительно в режиме СТОП реле стали срабатывать и индикация появилась.

Но возник ещё один вопрос - если записать программу на другое реле адресация для сетевых переменных сохранится?

P.S. спрашиваю т.к. запуск минимальной программы на реле нужен, а под рукой второго ПР103 сейчас нет, чтобы это проверить.
С учётом предыдущих вопросов этот непонятен. Если хотите дистанционно управлять выходами ПР вашим методом, то ПР должна быть в режиме "СТОП" и никакая загруженная программа выполняться не будет. Сетевые адреса регистров управления выходными каналами жёстко прописаны и не меняются в принципе.

Если вопрос про другой случай и созданные свои сетевые переменные - то какие адреса для них укажете, такие и будут в ПР. Независимо от количества ПР, в которые будет загружена эта программа