Показано с 1 по 6 из 6

Тема: 2трм1 мигает ст2

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Наиболее вероятное решение вопроса- параметр A.rEC.
    A.rEC Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
    Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Наиболее вероятное решение вопроса- параметр A.rEC.
    A.rEC Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
    Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.
    Об этом, кроме Вас, никто не знает, какую логику работы Вы хотите в случае аварии, в смысле, Вы об этом ещё не рассказывали, короче, вот этот параметр(функцию) включить - не помешает, в любом случае:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Авария 2ТРМ1.PNG 
Просмотров:	96 
Размер:	208.0 Кб 
ID:	69696

    Проблема Овена, мне так кажется, в принципиально неправильном подходе к вопросу значений по умолчанию, это относится не только к 2ТРМ1!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2023 в 22:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПЛК 150 ам завис все мигает
    от Victor N. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 09:03
  2. ТРМ212 мигает СТОП, LBA отключен
    от dspinreg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 07:48
  3. ТРМ251 мигает rES
    от msagent в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 16:35
  4. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
  5. СП270 нет связи, мигает
    от XopHeT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •