К сожалению в поддержке RealLab загружают проекты тоже через LAN.
К сожалению в поддержке RealLab загружают проекты тоже через LAN.
Тогда рекомендую для следующих проектов использовать наши контроллеры - для них загрузить проект с флешки можно элементарно:
https://www.youtube.com/watch?v=UDi8OTZvvlI
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброго времени суток, у меня ступор возник с библиотеками преобразования из Real to word2 без проблем объявил экземпляр rA1w2_1 :OCL.REAL_TO_WORD2; (*преобразователь вещественной в 2 целых Температуры 1*) в программе rA1w2_1(rInput:= rAI01T, xSwapBytes:= FALSE, wOutput1=> wrAI01T1, wOutput2=> wrAI01T2); - а вот в обратную сторону wSPz_1:OCL.WORD2_TO_REAL; выдаёт ошибку OCL.WORD2_TO_REAL имеет тип функция и не может быть создан, через CFC блоки они не дают ошибок, но хочу понять как на ST не то делаю.
Снимок экрана 2023-08-16 235618.png не отправилось фото блин
а вот без объявления а сразу в программе прописал rSPz1:= OCL.WORD2_TO_REAL(wInput1:= wSPz1_1, wInput2:= wSPz1_2, xSwapBytes:=FALSE); - ни какой ошибки не дало, не знаю будет ли работать, завтра на контроллере проверю.
Евгений, у меня вопрос по лагу визуализации в связке ПЛК210-4 + 5модулей + ВП110.
Суть в том, что периодически визуализация как бы тормозит. Нажимаешь на кнопку, а она не нажимается. Проходит несколько секунд и HMI оживает.
Модули подключены к LAN1, ВП110 к LAN2.
Добрый день.
Отправьте, пожалуйста, ваш проект и ссылку на этот пост на support@owen.ru.
В письме укажите, на какую именно кнопку надо нажимать, чтобы увидеть проблему, и с каким периодом (хотя бы примерно) она проявляется.
Если сможете снять видео, на котором будет видно проблему - тоже приложете его к письму, пожалуйста.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А ещё в том же проекте есть два вида ПЧ от Кипприбор AFD-L и AFD-E.
При добавлении в проект из готовых устройств ОВЕН оказалось, что в шаблоне AFD-E отсутствует возможность привязать переменную для чтения слова ошибок. При изучении документации стало понятно почему, производители выдумали свои собственные функции ModBus 0x07 и 0x08 именно для чтения аварий.
Можно ли рассчитывать на то, что такой функционал будет реализован?
Вообще, AFD-E более дорогой частотник, напичкан множеством функций, но в какиx-то базовых моментах "отстаёт" от AFD-L (это связано не только с вышеуказанной проблемой).
В рамках шаблонов - определенно нет.Можно ли рассчитывать на то, что такой функционал будет реализован?
Если вы будете настраивать опрос с ПЧВ через библиотеку OwenCommunication - то это можно будет сделать, и мы поможем вам с этим (если получение диагностический информации в рамках вашего проекта является принципиально важным).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk