Цитата Сообщение от teo111 Посмотреть сообщение
На стороне ПК работает специализированное самописное ПО. Использовать костыли с периодической записью со стороны ПК единичек и сбросом их со стороны ПЛК технически проблем никаких нет. Но по возможности не хочется нагружать протокол взаимодействия подобными штуками, если существуют какие-нибудь готовые средства контроля соединения.
Вообще все советы выше касаются ситуации, когда ПЛК - это слейв (сервер)

Цитата Сообщение от teo111 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! ПЛК110[М02] общается с компьютером используя Modbus TCP. ПЛК является мастером. Как в программе ПЛК определить, что компьютер в данный момент подключен к ПЛК (установлено TCP соединение)? Среда Codesys V2.3.
Если ПЛК - мастер, то проблем с контролем связи штатными средствами не должно быть вообще