Не было никогда ИПП120, там случайно не такая же плюшка с перемычками как в ПР200? типа мастер-слейв кроме программы еще перемычками задать надо?
А саму ИПП читать можете? она же слейвом тоже может быть вроде
Не было никогда ИПП120, там случайно не такая же плюшка с перемычками как в ПР200? типа мастер-слейв кроме программы еще перемычками задать надо?
А саму ИПП читать можете? она же слейвом тоже может быть вроде
Перемычек на ИПП120 нет. Сконфигурировал её слейвом, а ПР200 мастером(выставил перемычки то же). .....НЕт обмена....
Ох-ть, б-ть. Извиняюсь......... Докопался. Оказывается, если ИППшка запитана от шнура USB, соединения по 485 нет. Запитался от БП и всё заработало. Вот такой нюанс может быть. Всем спасибо за советы и участие в решении моей маленькой задачки.
ПР до добра не доводят))) У меня никогда мысли не возникало, не подключив питание 24 В к Панели оператора, пытаться включить обмен по RS485)))
Прикольно. Интересный тогда вопрос, а ИПП шьется в таком случае через RS485? или она определяет подключение к USB, блокируя RS485 для прошивки?
ИППшку когда подключаешь для программирования к ПК, она уже светится и свою внутреннюю программу исполняет. А у меня вот мысль не возникла сразу питание на неё подать.
Через микро USB она прошивается. Для чего RS485 блокируется не ясно. Я же в этот момент не заливал прогу.
на самом деле нет ничего удивительного, значит ноги проца Rx, Tx используются одни и те же, при подключении USB переключаются на него. Видел уже подобное в других решениях (не Овен)