  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОлегГор Посмотреть сообщение
    Попытался поменять на 512, Овен Логик пишет, что диапазон должен быть 16384-20479
    У вас всё правильно, только в ИП120 снимите галку, старшим байтом вперёд, хотя работать и так должно.
    Либо не тот порт включили.
    Ещё в статусе ПР103, поставьте обновление информации 1 сек, у вас 5 сек.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2023 в 10:14.