Так как опрос ведется через МКОН, то параметр "Связь" тут показывает связь с МКОН, а не с СИ30. Этим также объясняется, что связь всегда True. Так как с МКОН вы, видимо, питание не снимаете.
Проверяли ли вы актуальность данных на том узле где связь True в этот момент? Вполне возможно, что 1-й СИ30 тоже не опрашивается.Но иногда одно устройство может просто отвалиться, при том связь Становится FALSE, опрос устройства невозможен
Для работы с МКОН попробуйте поставить галочку напротив параметра "Освобождать порт" в протоколе Modbus и загрузить новую конфигурацию в ПЛК.
1.png
Какая версия ТМЛ у вас? Для постоянной работы лучше использовать None-target, настроенный как служба (запуск от администратора).Иногда EmulatorPLClib просто прекращает работу
2.png