The ability to put the Modbus Ethernet driver into "single socket" mode is very important for users who are trying to use the Modbus Ethernet driver to talk with a Modbus-Ethernet-to-Modbus-RTU bridge product. Most of these products allow the user to connect multiple RS-485 serial based devices to a single Modbus-Ethernet-to-Modbus-RTU bridge. When a gateway is handling a number of serial devices, the Share a single socket across all devices on this channel option must be unchecked.
Вообщем опрос пошел через Kepserver, для этого я в настройках канала Channel Properties, во вкладке Advanced выбрал Virtual Network = 3, Transactions per cycle = 3 и Scan Rate для устройства, что не опрашивался сделал 800мс, а для тех что опрашивались 3000 мс.
Выглядит как костыли, но опрос идет стабильный. )