Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста начинающему, как в Овен лоджик реализовать управление линейным приводом в зависимости от температуры воздуха? Т.е. открытие фрамуги (в %) в зависимости от температуры
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста начинающему, как в Овен лоджик реализовать управление линейным приводом в зависимости от температуры воздуха? Т.е. открытие фрамуги (в %) в зависимости от температуры
Примерно как-то так:
Приведение температуры к аналоговому выходу.png
Вообще-то в менеджере компонентов даже специальный макрос "SCALE" имеется для подобных случаев!
Это же математика 4-5 классов, как такое можно не знать?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вопрос не в этом состоял. Преобразовать значение не проблема
А в управлении приводом
Типа "Больше/Меньше"?
Например.иесли температура +21, привод открывается на 10%, если +23 на 30% и т.д. соответственно и в обратную сторону при снижении температуры
У Вас проблема соединить аналоговый выход ПР с аналоговым входом привода?
Именно такой привод я бы предпочёл для вашего случая(решения вашей хотелки).
Мне не совсем понятно зачем это нужно, это же не ПИД-регулятор, температура не будет поддерживаться на уровне заданной, просто форточка будет открываться в зависимости от разницы температур между текущей и заданной!
Может Вы этого не понимаете, в смысле, для чего это нужно?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Используется температура внутри помещения
Смысл снижения температуры в промышленной теплице. И при чем тут соединение выхода и входа? Температура и не должна поддерживаться. Смысл вы не поймете, так как Вы не агроном. Как раз видимо для открытия фрамуги и нужен ПИД.