Добрый день.
PERSISTENT-переменные настраиваются иначе - надо добавить в узел Application объект Persistent-переменные.
Пока что у вас они просто RETAIN (несмотря на ключевое слово PESISTENT).
2023-07-07_13-12-44.png
Добрый день.
PERSISTENT-переменные настраиваются иначе - надо добавить в узел Application объект Persistent-переменные.
Пока что у вас они просто RETAIN (несмотря на ключевое слово PESISTENT).
2023-07-07_13-12-44.png