Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
1.После отключения питания, при попытке установить связь с ПЛК200 CodeSys пишет: Надо загрузить проект заново, если это делаю сбрасываются переменные PERSISTENT RETAIN.
Как устранить это поведение?
2.При подаче питания ПЛК200 надо выполнить задачу сразу(первой) потом она выполняется 1 раз в минуту.
Добрый день.
PERSISTENT-переменные настраиваются иначе - надо добавить в узел Application объект Persistent-переменные.
Пока что у вас они просто RETAIN (несмотря на ключевое слово PESISTENT).