Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
Есть датчик температуры. Серии К. Методом испытаний выяснил : 0 - градусов 35 Ом; 100 - градусов 55 Ом.
Вопрос:
Какой макрос выбрать для этого датчика в менеджере компонентов в среде OWEN Logic?
Если что, я новичок в этом деле.
Сначала плюсы:
1. У Вас множество вариантов решения, в смысле, чтобы датчик температуры с ПР подружить!
2. Макросы Вам не нужны, в смысле, для дружбы!

Для дружбы можно применить нормирующий преобразователь:

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	npt_obshhaya.png 
Просмотров:	35 
Размер:	1,005.6 Кб 
ID:	68692

или модуль расширения ПРМ-3:

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	prm-3.png 
Просмотров:	29 
Размер:	974.6 Кб 
ID:	68695

Из минусов:
1. Не к каждой ПР можно это присобачить, в смысле, я так понимаю Вы не знаете какое у Вас ПР, лучше это выяснить сразу(букварь Вам в помощь)!
И, надеюсь не комнатную температуру Вы собираетесь померить, в смысле термопары больше подходят для измерения высоких температур, в смысле, более 500°C?!