Тема: Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Всем здрасте, у меня какая-то мистика: Посылаю с Мастерскады число 2 , в ОПС-сервере оно тоже 2, но в ПР оно магическим образом превращается в 512. И наоборот, в ПР в переменной число 21,6 - на сервере отображается ноль. К слову пока набегало это значение, на сервере до какого-то момента отображалось какое-то рандомное значение. Что за чертовщина?
    У вас байты переставлены при передаче по Модбас, в ОПС сервере есть поменять местами байты и регистры, (в Скаде тоже должно быть) добейтесь правильной передачи.
    Менять местами байты (регистры)надо в Мастере. В ПР слейв галки перестановки не работают. На скрине перестановкой байт из 2 получено 512 1 Перестановка байт.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2023 в 19:35.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    А где это сделать в ОПС-сервере?
    OwenOPC: в свойствах тега
    изображение_2023-07-07_134732536.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    OwenOPC: в свойствах тега
    изображение_2023-07-07_134732536.png
    Спасибо, нашел

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    OwenOPC: в свойствах тега
    Вот, кстати, вопрос: а кому-нибудь попадалось modbus-устройство, у которого часть тэгов была старший-младший, а часть - младший-старший? Просто любопытно - зачем овеновцы это в свойство тэга вынесли?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Вот, кстати, вопрос: а кому-нибудь попадалось modbus-устройство, у которого часть тэгов была старший-младший, а часть - младший-старший? Просто любопытно - зачем овеновцы это в свойство тэга вынесли?
    ТТТ, мне не попадалось таких девайсов.
    Но всё равно лучше пусть будет такая возможность, мало ли

Похожие темы

  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •