Показано с 1 по 10 из 134

Тема: ПЛК 200 Master + СП310 Slave

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы выше писали про Ethernet.
    Скажите, как называются в вашем проекте ПЧ, которые вы опрашиваете?
    Евгений, наверное я не правильно выразился. По Ethernet связаны только между собой две панели и ПЛК + преобразователь RS485 to ethernet. Все остальное по шине 485ой. могу нарисовать в Автокаде, что как между собой подключено. В продолжении темы, на фото видно что у каждое устройство со знаком "!" это нормально.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,621

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Евгений, наверное я не правильно выразился. По Ethernet связаны только между собой две панели и ПЛК + преобразователь RS485 to ethernet. Все остальное по шине 485ой. могу нарисовать в Автокаде, что как между собой подключено. В продолжении темы, на фото видно что у каждое устройство со знаком "!" это нормально.
    По вашему скриншоту - у вас когда-то недолго была связь со слэйвам, а потом пропала.
    В итоге - на каких устройства задержка? На VCI?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    По вашему скриншоту - у вас когда-то недолго была связь со слэйвам, а потом пропала.
    В итоге - на каких устройства задержка? На VCI?
    MCI_ подключил последним. До этого он был отключен. Задержка на всех по разному, тако ощущение что если запускаешь какой либо ЭД и продаешь перед опросом его, то сработает быстро, а если попал сразу после опраса получается задержка. Сниму небольшое видео позже.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    MCI_ подключил последним. До этого он был отключен. Задержка на всех по разному, тако ощущение что если запускаешь какой либо ЭД и продаешь перед опросом его, то сработает быстро, а если попал сразу после опраса получается задержка. Сниму небольшое видео позже.
    Схема подключения
    Изображения Изображения

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,621

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    MCI_ подключил последним. До этого он был отключен. Задержка на всех по разному, тако ощущение что если запускаешь какой либо ЭД и продаешь перед опросом его, то сработает быстро, а если попал сразу после опраса получается задержка. Сниму небольшое видео позже.
    Тогда на каких ПЧ задержка? Как они в проекте называются?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда на каких ПЧ задержка? Как они в проекте называются?
    постараюсь сделать видео

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда на каких ПЧ задержка? Как они в проекте называются?
    Здравствуйте. Видео запуска и остановки MCI_G50_1_01_1 https://disk.yandex.ru/i/3YwzDQ_4ENqsqw Вот думаю может поставить TP — функциональный блок «импульс-таймер на все пуски и стопы, решит ли это вопрос?
    Последний раз редактировалось ivan.v; 07.07.2023 в 21:35.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда на каких ПЧ задержка? Как они в проекте называются?
    Евгений добрый день. Возможно ли на панели делать установку бита кнопкой, а сброс этого бита в плк после обработки? Тогда можно будет не держать кнопку и не ждать когда дойдет сигнал.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,621

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
    Евгений добрый день. Возможно ли на панели делать установку бита кнопкой, а сброс этого бита в плк после обработки? Тогда можно будет не держать кнопку и не ждать когда дойдет сигнал.
    Добрый день.
    Да, это возможно - например, с помощью элемента Переключитатель с индикацией.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, это возможно - например, с помощью элемента Переключитатель с индикацией.
    При включении этим элементом бита, нету возможности его отключить из вне. Только еще одним переключателем с функцией перевода бита в выключенное состояние. Возможно ли это сделать с помощью макроса?

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •