Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
Странно коллеги выше писали, что сопротивление обязательно.
Это все от лукавого..
Определяется номиналом источника питания канала измерения, минимальным напряжением питания самого датчика, полным диапазоном измерения в мА (от 4мА ... до 20мА), пересчитанным в максимальное напряжение на встроенном измерительном сопротивлении прибора измерения (ПР103).
Например, имеем внешний источник питания +12В, смотрим допустимое минимальное напряжение питания датчика, по паспорту - 9В (там стоит обычно стабилитрон), хотим мерять в диапазоне измерения от 4мА ... до 16 мА, измерительное сопротивление 121 Ом (ПР103).
Считаем по пределу измерений в 16мА:
12-9-(121х0,016)=1,064 В. Ага! Источник питания 12В устраивает! И даже 20мА можно точно померять с измерительным резистором 121 Ом
А вот для источника +10В, 20мА уже не получится измерить! А оно вам надо? Чаще всего - нет!
При больших уровнях питания, например +36В, и малых токах (4мА), на датчике возникает перепад напряжения превышающий его допустимое предельное значение. Это может привести к выходу из строя датчика. Вот в этих случаях и устанавливают ограничивающее сопротивление, чтобы удержать питание датчика в допустимых пределах.
Абы не рисковать и не добавлять сопротивления, используйте внешний источник питания с напряжением не выше предельно допустимого напряжения питания датчика. Адаптер на 12 В стаб. стоит смешных денег.. Еще лучше - адаптер (НЧ-трансформатор) на 12 В выпрямленного и сглаженного напряжения. Просто надежней!