У меня то же что-то такое было. Светодиоды светят, а сигнала нет.
У меня то же что-то такое было. Светодиоды светят, а сигнала нет.
Всем, кому интересно. Проблему решили путем замены прибора на прибор 22 года со старой прошивкой. Работает, как часы. А вот инженера ОВЕНА так ничего и не ответили, значит на ответственных объектах ОВЕН пролетает. Хватило этой нервотрепки
В-общем Д не поддерживают датчики с внутренним сопротивлением открытого ключа более 100 Ом. Производители не указывают таких характеристик в своих РЭ. Я покупал Д, так как изначально планировалось использование путевых выключателей, но далее было принято решение о замене их на бесконтактные. Шнайдеры использую более 8 лет и никогда проблем с ними не было ни с каким производителем, поэтому выбрал их. Д старой версии поддерживают эти датчики, новые нет. Новая элементная база. Если бы изначально планировал бесконтактные - купил бы ДН. Черт меня дернул эту Д шку купить)))