Самое интересное, что при считывании параметров с МВ через овен конфигуратор он дает не верную битовую маску.
Самое интересное, что при считывании параметров с МВ через овен конфигуратор он дает не верную битовую маску.
Всем добрый день. Я просто в шоке . Заменил модуль - проблема таже. Со злости залез на линию, снял 5 датчиков и подключал напрямую их. Используется два вида датчиков: Шнайдер XS1 12BLNAL2 NPN с NO и OMRON E2E-X10ME1-Z . Так вот с последними битовая маска формируется отлично, а с первыми ни в какуюХотя индикаторы входов горят!!! Проверил все датчики - все исправны. Ну что за подстава на ответственном объекте??
Уважаемые инженера ОВНА, вы можете сказать причину??? МВ110-16ДН будет "воспринимать" эти датчики? Я реально в шоке!!!
Последний раз редактировалось DenisBes; 23.06.2023 в 11:03.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru
Продукт менеджер направления СПУ