    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Пинг подошел только для соединения с панелью, но как ПЛК210 понимать, что панель зависла(допустим).
    У вас ВП110 действительно зависает или вы создаете решение на тот случай, если это случится?
    Вообще, можно косвенно определить это по наличию на web-cервере визуализации клиента с IP-адресом панели - но способ не совсем простой.
    См. здесь п. 1.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf

  2. #5912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас ВП110 действительно зависает или вы создаете решение на тот случай, если это случится?
    Вообще, можно косвенно определить это по наличию на web-cервере визуализации клиента с IP-адресом панели - но способ не совсем простой.
    См. здесь п. 1.2:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    Нет , не зависает, я решение ищу.

  3. #5913

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как переменной DateStart с типом "Date" сделать формат "21.06.2023" ? Сейчас вид "D#2023-6-3"

  4. #5914
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как переменной DateStart с типом "Date" сделать формат "21.06.2023" ? Сейчас вид "D#2023-6-3"
    Для типа DATE нет понятия "формат".
    D#2023-6-3 - это вариант отображения значений типа DATE в среде CODESYS при подключении к ПЛК.
    Но у вас вопрос в другом, верно? Конкретизируйте его, пожалуйста.

  5. #5915

    По умолчанию

    "D#2023-6-3 - это вариант отображения значений типа DATE в среде CODESYS при подключении к ПЛК.
    Но у вас вопрос в другом, верно? Конкретизируйте его, пожалуйста."
    Да, вопрос в этом: На визуализации есть выпадающий календарь, в котором оператор выбирает дату. Дата хранится в переменной "DateStart - Date". Дату из этой переменной нужно вставлять в sql запрос. В базе данных столбец даты имеет вид "21.06.2023". Соответственно для сортировки и выбора нужных строк, нужно чтобы у переменной DateStart был такой же "формат"

  6. #5916
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    "D#2023-6-3 - это вариант отображения значений типа DATE в среде CODESYS при подключении к ПЛК.
    Но у вас вопрос в другом, верно? Конкретизируйте его, пожалуйста."
    Да, вопрос в этом: На визуализации есть выпадающий календарь, в котором оператор выбирает дату. Дата хранится в переменной "DateStart - Date". Дату из этой переменной нужно вставлять в sql запрос. В базе данных столбец даты имеет вид "21.06.2023". Соответственно для сортировки и выбора нужных строк, нужно чтобы у переменной DateStart был такой же "формат"
    При формировании SQL-запроса вы конвертируете переменную типа DATE в строку.
    Используйте для этого функцию DATE_TO_STRING_FORMAT из библиотеки OwenStringUtils - она решит вашу задачу.

    Также отмечу, что на форуме можно цитировать посты при ответе:

    2023-06-21_12-57-29.jpg

  7. #5917

    По умолчанию

    Спасибо ) я сколько не пытался кнопкой цитировать, страница зависает и ничего не происходит (бесконечная загрузка чего то )

  8. #5918
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Спасибо ) я сколько не пытался кнопкой цитировать, страница зависает и ничего не происходит (бесконечная загрузка чего то )
    Если у вас Chrome - попробуйте Ctrl+Shift+J, далее выбрать Application, нажать кнопку Clear this site data и заново залогиниться на форуме.
    Ну или тег [QUОTE] ... [/QUОTE] можно вручную вбивать (только не копируйте его из моего сообщения - я вписал русские "О", чтобы движок его не отформатировал сейчас).

  9. #5919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если у вас Chrome - попробуйте Ctrl+Shift+J, далее выбрать Application, нажать кнопку Clear this site data и заново залогиниться на форуме.
    заработало)

  10. #5920

    По умолчанию

    Здравствуйте подскажите, могу ли я в выделенном поле прописать несколько переменных, если да то через какой знаквопрос.png

Страница 592 из 857 ПерваяПервая ... 92492542582590591592593594602642692 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •