Цитата Сообщение от boomcss1 Посмотреть сообщение
Мне не нужна система регулирования и т.п.
Основная функция - открыть/закрыть кран удаленно.
Что-то Вы нас запутали.

У модулей MK есть параметр "максимальный сетевой тайм-аут" от 0 до 10 минут (0..600сек)
Если в течении этого времени не придет очередной запрос, то выходы переходят в безопасное состояние.
Если безопасное состояние строго определено, то проблема сводиться к восстановлению связи в течении указанного времени.

В любом случае, даже при выходе из строя самого контроллера (аналог потери связи с модулями) этот функционал придется использовать.