Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?
Поменять местами уставку и текущее значение.
Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.