Цитата Сообщение от rch Посмотреть сообщение
В CS3.5 я вообще могу убрать/переименовать PLC_PRG, это всего лишь имя POU.
я акцентирую не на имя PLC_PRG, а на тип PRG, область входных переменных используется в функциональных блоках и функциях

Цитата Сообщение от rch Посмотреть сообщение
Все POU в одной задаче, выполняются последовательно, приоритет не влияет, последовательность выполнения POU всегда одна и та же
ну а как же тогда предложение перегружать несколько раз, у кого то вот и на пятый раз проблем нет, значит случайность, значит под вопросом как ПОУ запускаются в одной задаче

запустите все свои ПОУ в одном PLC_PRG это ни чем не будет отличатся от того что на данный момент, зато конкретно будет ясна последовательность выполнения и как бы Вы не говорили что не поднимать тему об навыках и умениях, но по несколько раз писать одно и тоже только в разных ПОУ это дичь, кто Вас такому научил, это даже на подстраховку не похоже