Не надо по сети никакие не нужные команды передавать, ПР200 само с этим прекрасно справиться! Например: при работающем первом насосе, подаём команду включения второго насоса, всё остальное ПР200 выполняет самостоятельно на месте, в смысле, снимает сигнал запуска ПЧ, дожидается останова ПЧ(может по рампе останавливаться), при появлении сигнала останова ПЧ(с ПЧ) выключает пускатель первого ПЧ и включает пускатель второго ПЧ, контролируя включение выключение пускателей, далее подаёт команду запуска ПЧ, всё! В смысле зачем там чего-то мудрить?!
Если надо переменную изменять из двух(трёх) мест, такое много раз обсуждалось, в смысле, можно на форуме посмотреть, короче, примерно как-то так можно сделать изменение переменной из двух мест и с экрана:
Изм_3.owle
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2023 в 22:40.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я бы так сделал
Безымянный.png
Или, даже, так
Безымянный.png
Последний раз редактировалось Dimensy; 04.06.2023 в 10:42.
Ну сперва, перед писаниной всяких программ (а это последнее дело!), надо определиться, как ваша установка ПЧ+ПР200+2КМ+2Н+... должна реагировать на одиночный отказ любого из компонентов схемы и что будет делать персонал, пока достанут (купят), привезут, переустановят, запрограммируют отказавший элемент. Т.е. насколько возможно быстро или автоматически выйти из аварии и продолжить выполнять функции насосов. Правильно спрашивает Сергей0308, какие органы управления (тумблеры, кнопки, переключатели) есть у персонала. Например, выйдет из строя ПР200.. Есть ли у персонала возможность выбрать в ручном режиме нужный насос и запустить частотник от тумблера? А если грохнется частотник? Пинать вас мы не хотим..
Вопрос был про конкретную ситуацию, с конкретным примером в OL. Остальное уже вторично.
Если встаёт первый насос по аварии своей, то запускается другой насос. Если нет связи от частотника, то персоналу идёт сигнализация о том что надо проверить.
Со шкафа есть кнопки на замыкание КМ в обход пр и частотника, в самой плохой ситуации нажимаются они и насос просто молотит на максималке без плавного запуска.
Зачем всё это здесь разводить и плодить кучу размышлений "а что если"?
Это всё лирика, вопрос был не о том как надо сделать правильно, а о конкретной ситуации в ol.
По теме самого вопроса я разобрался, с помощью каких-то костылей вроде работает то что нужно было сделать. Выкладывать сиё творение стыдно, ибо я не понимаю сам как оно получилось.
Подобных тем было очень-очень много:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
Проект(макрос) управления из нескольких мест(например: местное с кнопок или(и) экрана и по сети) уже давал в текущей теме, короче, и управлять можно как захотите, в смысле, ничего и думать не надо!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2023 в 12:31.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.