Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Бьюсь уже несколько дней и не могу решить проблему.
Есть один частотник(ЧП) и два насоса за ним(Н1 и Н2).
ЧП управляется по modbus переменной start_stop.
Н1 и Н2 коммутируются контакторами за ЧП, то есть в работе всегда один насос.
Что бы переключить насос, нужно остановить ПЧ и скоммутировать нужный контактор и снова запустить ЧП.
Не понимаю как это нарисовать в OL, т.к. переменная start_stop одна и OL не даёт возможности изменить её в неё из разных мест.
Я только начинаю разбираться в этом всём, прошу больно не пинать.
Изменить что-то в начальных условиях нельзя(поставить два ЧП или ещё что-то подобное).
Во-первых, не все ПЧ(например SE) в принципе могут работать в подобных схемах. В РЭ на некоторые ПЧ ясно написано, что запрещается ставить коммутационные аппараты между ПЧ и двигателем, в смысле, Вы досконально изучили РЭ на ваш ПЧ, он в принципе может работать в таких схемах?