Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.
Конечно не хватает, вам об этом написали ещё на 1 странице. Просто подайте + 24 В на питание выходов ПР,
а в программе проверьте настройки выходов 0-10 В и что на выходы подаётся Float, не больше 1.0, что соответствует 10 В.