Сообщение от
remontmob
сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
Что сделано далее.
Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.
Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?