Тема: МДВВ модуль дискретного ввода/вывода нет связи с ПЛК "Овен 100" по RS -485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    уважаемые форумчане, попробовал подключить ДМВВ через USB-адаптер RS-485 к ПК. Сначала связи не было, после замены микросхема трансивера конфигуратор установил связь с прибором и считал его параметры. Однако, с ПЛК связи по- прежнему нет. Проверил осциллографом наличие сигнала на выводах А и Б контроллера. Увидел осмысленные импульсы, следовательно, интерфейс RS-485 контроллера живой. Я думаю, какие-то проблемы в настройках, поэтому и связи нет.
    снова соединил для пробы контроллер и ДМВВ, но связи нет. По прежнему, ДМВВ реагирует на нажатие кнопок управления, а на выходе- пусто.
    самое интересное, что до неисправности (перегоревший диодный мост и предохранитель в блоке питания ДМВВ) все работало... Ведь не могли же настройки сбиться от сбоя питания...
    Более опытные форумчане, подскажите, может быть, в ДМВВ есть какие-то тонкие настройки есть? И что тут можно вообще упустить? ведь настройки не менялись....
    заранее всем спасибо.
    Настройки могли слететь, попробуйте установить связь блока с конфигуратором по заводским настройкам, читайте руководство на блок, страница 17-18.
    https://owen.ru/product/mdvv/documentation
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 23:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Настройки могли слететь, попробуйте установить связь блока с конфигуратором по заводским настройкам, читайте руководство на блок, страница 17-18.
    https://owen.ru/product/mdvv/documentation
    спасибо, попробую

  3. #3

    По умолчанию

    сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
    таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
    Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
    Что сделано далее.
    Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
    Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.

    Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
    Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?
    Последний раз редактировалось remontmob; 18.05.2023 в 23:02.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
    таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
    Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
    Что сделано далее.
    Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
    Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.

    Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
    Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?
    Для проверки, модуль можно подключить к Овен ОРС серверу, скачать можно на сайте, через переходник USB-RS485. Подключать по запрограммированным параметрам.
    Можно проверить работу входов и выходов по Модбас.

    Подключиться к ПЛК для программирования из CodesYs можно по изернет или по RS232 Debag специальным кабелем, идёт в комплекте с ПЛК. ПЛК100 ещё и по USB можно.
    Поставить драйвер не забудьте. Но лучше по изернет, работает стабильнее и без ошибок.
    Обучающие видео на сайте и на ю-туб.
    А так же можно запрограммировать ПЛК как слейв и проверить опять ОРС сервером, через переходник USB-RS485.

    Запрограммировать ПЛК как мастер, для работы с модулем и только потом подключать модуль к ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 23:44.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 11:34
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •