Добрый день.
Уточните полный заводской номер ТХ01
Также пришлите пожалуйста скриншот с опросом ТХ01.
Добрый день.
Уточните полный заводской номер ТХ01
Также пришлите пожалуйста скриншот с опросом ТХ01.
Инженер технической поддержки "ОВЕН"
Серийный номер 65213230232051441
скриншот опроса
В нашей программе опроса видно, что при ошибках не доходят первые байты сообщения. Судя по тем байтам которые приходят, видно что контрольная сумма ответа правильная. То есть скорее всего тахометр команду понимает и при ответе его трансивер или переключается в направление ответа с запозданием или проблемы с самим тарнсивером.
Сняли осциллограмму с выхода оптопары на входе микроконтроллера. Напряжение +5 В так и должно "мохрить" амплитудой 0.2 В или надо менять питающий трансформатор?
В методике поверки тахометра не указаны параметры сигнала подаваемого на тахометр, форма периодического сигнала и его амплитуда, однако они сильно влияют на точность измерения тахометра. Хотелось бы уточнить форму и амплитуду.
Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru
Продукт менеджер направления СПУ
Так как служба поддержки не отвечает на письма пишу тут.
Линия питания в приборе +5 В не стабилизирована и вывод на светодиодный индикатор приводит к возникновению помехи по линии частотой 142 Гц. Прибор доработали установкой ёмкости 1000 мкФ. Для устранения колебаний частоты, понизили входную частоту в 2 раза установив триггер между оптроном и входом микроконтроллера. См. схему.
После доработок колебания частот на всем требуемом нам диапазоне частот пропали. Разумеется прибор сконфигурирован на отображение частоты умноженной на 2.
В приложении программа конфигуратор для прибора ТХ01.
Успехов в работе.
Добрый день! Ваш вопрос находится на уточнении.
Продукт менеджер направления СПУ