Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Вопрос по ПЛК 110, Task configurator

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    1. В Task Configuration можно ставить цикл 1мс. Но не рекомендую. Если несколько задач, то (количество задач)*2мс. Не чаще. Я имею в виду именно задачи, вызываемые в Task Configuration.
    Однако к нему подходить надо очень аккуратно. И без необходимости 1000 POU через него не вызывать: 2-3 паралельных процесса, а уже остальные подпрограммы вызываются в этих двух основных...
    2. очень рекомендую таки матчасть посмотреть. По Шим все описано.
    В ПЛК добавляется подмодуль PWM. Период настраивается только там.
    В модулях на сколько я знаю период доступен к изменению по сети...

    Возможно ШИМ уже на самом деле кем то и написан. Посмотрите библиотеки разные (я не встречал)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 11.05.2010 в 17:31.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •