Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Переустановка системы - не работает ранее созданный проект.

  1. #1

    По умолчанию Переустановка системы - не работает ранее созданный проект.

    Здравствуйте!
    После замены компьютера и переустановки системы перестал работать ранее созданный проект (рабочий).
    Пишет нет нужной библиотеки, которую я не нашёл на сайте.
    Попытка обновить модули приводит к сбросу всех ранее соотнесённых входов.
    Попытка сохранить в файл соотнесение и потом прочитать для вновь созданного модуля - неудача.
    Как найти и подключить нужную библиотеку( я понимаю номер установленной на единицу выше той которая в проекте использовалась)
    Снимок экрана (2).png
    Снимок экрана (3).png
    Снимок экрана (7).png
    Снимок экрана (8).png
    Снимок экрана (9).png
    Снимок экрана (10).png

  2. #2

    По умолчанию

    На будущее:
    1. У CodeSys есть функция "Архив проекта" (меню Файл). В этом режиме создаётся большой по размеру файл .ProjectArchive, где содержатся все библиотеки и компоненты, которые нужны.
    С его помощью удобно переносить все библиотеки и прочие штучки на комп со свежим CodeSys.
    2. Файлы проектов лучше именовать по дате в обратном порядке: Год-Месяц-День. Тогда при сортировке файлов по имени файлы с большей датой в своём имени будут располагаться в конце списка.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. В менеджере библиотек нажмите кнопку Загрузка отсутствующих библиотек.
    2. Нажимайте последовательно на все знаки вопроса в дереве проекта и выбирайте команду Загрузить описание устройства.
    3. Для шаблонов Mx210 - нужно установить пакет - см. ссылку в посте выше.

  5. #5

    По умолчанию

    А вообще вы можете сделать экспорт соотнесений, обновить устройства, а затем сделать импорт соотнесений и так каждый модуль

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо всем! Заработало.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 10:40
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 21:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 11:29
  4. Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    от sdika в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 23:07
  5. Не работает проект в ПЛК63
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •