pt200 Если есть мыло - то я накину скриншоты с тех замеров.
Мы с другом (у него был осцилл) снимали то, как работают разные устройства по Modbus-протоколу и как разные устройства делают старт и стоп посылок.
Заметили, что на разных каналах есть влияния от соседних в виде выбросов.
Ответы на вопросы:
1. Земля воткнута на GND питания щита, так как у СПК GND для RS-485 нет.
2. Да, это 115 200. А на нём какие-то мутные помехи от других интерфейсов на 9600 и 19200, которые идут по соседним парам в той же витухе.
3. По интерфейсам:
а) на 115200 - модули ввода-вывода ОВЕН Мх110.
б) На 9600 - три датчика ОВЕН ПВТ-10.
в) На 19200 - три штуки LED-диммеров RaumDom DDL04R.




Ответить с цитированием