Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Многопарные кабели RS-485 (проложить несколько отдельных RS-485 одним кабелем)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    pt200 Если есть мыло - то я накину скриншоты с тех замеров.
    Мы с другом (у него был осцилл) снимали то, как работают разные устройства по Modbus-протоколу и как разные устройства делают старт и стоп посылок.
    Заметили, что на разных каналах есть влияния от соседних в виде выбросов.
    Ответы на вопросы:
    1. Земля воткнута на GND питания щита, так как у СПК GND для RS-485 нет.
    2. Да, это 115 200. А на нём какие-то мутные помехи от других интерфейсов на 9600 и 19200, которые идут по соседним парам в той же витухе.
    3. По интерфейсам:
    а) на 115200 - модули ввода-вывода ОВЕН Мх110.
    б) На 9600 - три датчика ОВЕН ПВТ-10.
    в) На 19200 - три штуки LED-диммеров RaumDom DDL04R.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    1. Земля воткнута на GND питания щита, так как у СПК GND для RS-485 нет.
    ...
    3. По интерфейсам:
    а) на 115200 - модули ввода-вывода ОВЕН Мх110.
    б) На 9600 - три датчика ОВЕН ПВТ-10.
    в) На 19200 - три штуки LED-диммеров RaumDom DDL04R.
    Судя по всему тут все без гальвашки!
    Теперь вопрос распределения и разводки питания я бы поставил на первое место, а не наличие и толщину экрана.
    Особенно интересны диммера которые 99% ШИМом долбят на большие дистанции(врятли они используются в качестве модулей 0-10В для управления уже взрослыми источниками)!
    Туточки например рекомендуют все минуса посадить через 100Ом на сигнальную землю: http://www.kavina-systems.com/articals/RS485.htm

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    2. Да, это 115 200. А на нём какие-то мутные помехи от других интерфейсов на 9600 и 19200, которые идут по соседним парам в той же витухе.
    Яж и написал что слишком мутные(т.е. не похоже что это от других интерфейсов)
    Наводки от других интерфейсов надо ловить на терменированном кабеле подключенном только с одной стороны к СПК

Похожие темы

  1. 2 сети modbus RTU одним кабелем по RS-485
    от asutp_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 15:21
  2. СМИ-2 работа с нестандартным кабелем
    от Pleonix в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 23:00
  3. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:24
  4. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •