Добрый день.
При пропаже питания у вас был поврежден конфигурационный файл CODESYS.
Самый простой вариант - перепрошить СПК на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
Можно программно перезагрузить СПК (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снять питание в процессе загрузки - это существенно снижает вероятность подобных проблем.Есть ли какой-либо способ помимо выключения автомата в шкафу штатно завершить работу и выключить СПК?
Я правильно понимаю, что СПК изначально была с другой прошивкой, и вы сами обновили версию прошивки до 2.4?
По моей статистике - такая проблема не проявлятся на СПК, которые с завода выпущены с прошивкой 2.4