Добрый день!
Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
Последний раз редактировалось fffredi; 28.04.2023 в 12:44.
Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
Добрый день
1) Верно, резервный насос будет управляться через контактор дискретным сигналом от прибора, такой режим работы сохранится пока не устранится причина аварии ПЧ и не будет произведен сброс аварии вручную.
2) Прибор перейдет в аварийный режим, регулирования не будет
3) Не будет, так как в силовой цепи не будет напряжения на насосе.
Инженер технической поддержки "ОВЕН"
Добрый день!
Установлен, подключен и настроен СУНА - 121.24.06.00:
Работает так, как описано в алгоритме(режим осушения):
Н-1 включается по 2-му уровню, выключается по 1-му.
Н-2, при работающем первом, включается по 3-му уровню, отключается по 2-му. Режим аварийного насоса.
Нельзя ли предусмотреть в прошивке такой вариант алгоритма(требуют работники эксплуатации станции):
При включении аварийного насоса, оба насоса будут работать до достижения 1-го уровня?
Например, установкой какого-то отдельного параметра, оба насоса будут работать до размыкания нижнего уровня.
Сергей, добрый день. В целом такой вариант можно реализовать, напишите мне пожалуйста на почту: m.mikhaylova@owen.ru обсудим детальнее этот вопрос.
Михайлова Мария
Продукт-менеджер
e-mail: m.mikhaylova@owen.ru