Цитата Сообщение от ivan.v Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку. На панели заменил формат данных с INT в DEC как Вы и говорили, теперь отображается информация адекватно, правда с минусом при реверсе, но хоть понятна фактическая частота. Еще такой момент, нужно ли объединять два регистра для передачи значения, что указано на фото? Смысл в том что выходной ток рассчитывается по формуле (фото), но сделав по инструкции присутствует ошибка и данные теряются на умножении (это из за большого значения, я же вроде делю его потом)?
Упростить выражение

X = A * 4 * 1300 / 655360 = A * 130 / 16384 = A *65 / 8192