Тоже самое есть у всех ПР, это
Настройки прибора и у ПР100 в том числе,
просто вы перевели прибор в режим мастера,
после добавления их в режиме слейв и все сетевые пропали,
их надо просто добавить снова или открыли проект для ПР100 без модуля RS485
1 ПР100.jpg
такие тоже есть и их тоже программируют. На скрине ПР100 в режиме мастера.
В ПР100 нет только функций на языке ST.
Холдинг регистры читаются функцией 0х03, Инпут регистры 0х04, и то и другое есть у всех ПР тоже.
Инпут обычно только читают, на то они и Входы, Холдинг и читают и пишут.