У меня случилась аналогичная ситуация. Связь с прибором отсутствовала на всех скоростях. Повесив на порт advanced serial port monitor, увидел какие данные конфигуратор отправляет в прибор (функция 11h протокола modbus rtu). Отправил эти данные вручную на скорости 57600 и получил ответ "MSD-01-TK v1-101. Max channel 64. Ukraine Turbocontrol". Путем несложных манипуляций с помощью программы modbus test функцией 06 записал в регистр с адресом 0001 значение 0000. Конфигуратор заработал нормально на скорости 9600.