Страница 550 из 857 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,491 по 5,500 из 8561

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5491
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Евгений, здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Открываю Codesys 3.5 SP17 Patch3 и не могу открыть его на языке реализации CFC. Мне выдает только ST. Пробовал открывать как стандартный проект, итог выдает только ST (другие не выбрать!)! Пробовал выбрать проект под СПК 1XX и выдает ошибкуВложение 67068 Пакет таргет установил 3.5.17.31 установил.
    Добрый день. У вас CODESYS установился без плагинов.
    Удалите и установите заново в точности по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg

  2. #5492

    По умолчанию

    Добрый вечер! Подскажите, как сымитировать один клик мышью с помощью значения переменной? Значение переменной передается по Modbus co slave устройства. Плюс по нажатию кнопки должен запускаться ST-скрипт.
    Есть у кнопки настройка Button state variable - по ней можно менять состояние кнопки, при единичке кнопка всегда отжата. Но собственно нажатие мышью в данном случае вроде как не имитируется. Плюс смотрел настройки Tap и Toggle. Но это все не то.
    Сравниваю с TraceMode где это делается простой привязкой переменной к кнопке и по ее изменению - кнопка отжимается один раз, хотя она отжимается как при 1, так и при 0.

    Возможно ли сделать такое в CodeSys?

    2023-04-06_19-41-11.png
    Изображения Изображения

  3. #5493
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не очень понятно - зачем именно имитировать клик на элемент визуализации?
    Может, проще обработать изменение значения Modbus-переменной в коде программы и там выполнить нужные действия?

  4. #5494

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не очень понятно - зачем именно имитировать клик на элемент визуализации?
    Может, проще обработать изменение значения Modbus-переменной в коде программы и там выполнить нужные действия?
    Спасибо. Второй вариант тоже уже вчера начал пробовать.
    Дело в том что в проекте будет мнемосхема с кнопками на экране. Но напрямую их нажать нельзя будет. Они будут продублированы физическими кнопками на устройстве. И возможно понадобиться чтобы при нажатии на эту кнопку был виден клик кнопки на мнемосхеме.
    Но, насколько я понимаю, просто и быстро такой вариант не реализуем?

  5. #5495
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от edvard_munch Посмотреть сообщение
    Спасибо. Второй вариант тоже уже вчера начал пробовать.
    Дело в том что в проекте будет мнемосхема с кнопками на экране. Но напрямую их нажать нельзя будет. Они будут продублированы физическими кнопками на устройстве. И возможно понадобиться чтобы при нажатии на эту кнопку был виден клик кнопки на мнемосхеме.
    Но, насколько я понимаю, просто и быстро такой вариант не реализуем?
    В принципе, при изменении переменной состояния кнопки - "клик" должен быть визуально виден.

  6. #5496

    По умолчанию

    Перенастроил 14ую версию, но не стал работать значок ПЛК в системном трее, для визализации , а потом вообще я его случайно удалил. Где теперь его искать , как востановить?

  7. #5497
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Перенастроил 14ую версию, но не стал работать значок ПЛК в системном трее, для визализации , а потом вообще я его случайно удалил. Где теперь его искать , как востановить?
    Добрый день.
    Что именно вы называете "значком ПЛК в системном трее, для визализации"?

  8. #5498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Что именно вы называете "значком ПЛК в системном трее, для визализации"?
    Вот этот который включается и отключается. изображение_2023-04-07_135014042.png Пропал не могу найти.

  9. #5499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Вот этот который включается и отключается. изображение_2023-04-07_135014042.png Пропал не могу найти.
    Если вы про ярлык виртуального ПЛК Codesys Control WIN 3, то найдите его в программах, там, где установлена ваша 14 версия и создайте новый ярлык.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2023 в 14:10.

  10. #5500

    По умолчанию

    Добрый день!

    Обнаружилась такая неприятность: имеется проект в Codesis 3.5.17.3, в нем библиотека OwenPidRegs 3.5.14.33. Из нее используется ФБ STD_PID.
    При запуске контроллера бывает такая неприятность: уставка и измеренное значение сильно расходятся, но регулятор не реагирует (или в нуле, или просто неадекватные значения), но если вход "Y_MAN_SET" перевести в TRUE, а потом в FALSE, то регулятор начинает работать полностью корректно.
    Пробовал нагородить костыль, который при старте ПЛК производит эту манипуляцию автоматически, почему-то не помогает...

Страница 550 из 857 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600650 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •