Сообщение от
Андрей 77
Бардак обычно бывает в голове.Я поясню у нас бывают не большие порывы (утечки) и в этих случаях прекрасно справляется открытие задвижки + насос который питает трассу из сети при чем прекрасно держит рабочее давление в обратке.Понятно что если будет большой порыв то не одна автоматика не одна емкость не хватит ресурса это и понятно.Подпитка у нас аварийная срабатывает может в месяц раз или раз в два месяца, котельную проектировали давно и гидравлику не кто не считал не киповское это дело.А алгоритм рег клапан + пид на аварийной подпитки прекрасно работает в на других котельных да же есил будет небольшая утечка то клапан справится.Если ставить эл магнитный клапан то при открытие клапана он создает большое объем воды в трассе труба c с эл клапанам 100d поэтому нужно плавное регулирование.До меня светлые головы КИП не решили эту проблему и она легла на мои плечи.Клапан эл магнитный не пошел.Хотя на цтп клапан эл 50d+реле и экм прекрасно работает и подпитывает.Все дело как я понимаю в гидравлики если она не правильно посчитано то не какая автоматизация этого не исправит.Гидроаккумулятора нет.Про теплосеть согласен но у нас частенько трасса рвется не сильно насос и открытие задвижки справляются но если огромный порыв мы выкл котельную.Трасса в печальном состояние.